求助关于自动喷淋的问题大家好,请问一个关于自动喷淋的问题,我想问下在河南省郑州市有个一万多方的低层综合楼建筑,里面是用分体空调的,喷淋按轻危级,水泵设了30L/S。1、那么我设喷淋时要用什么系统,湿式还是预作用系统?能否采用湿式系统?2、本工程喷淋共设有1300个喷头。我用了2个报警阀,由于管网比较大,每个报警阀估计有9~10m3,如果用预作用系统,只靠喷淋泵冲水肯定超2min,如果有个18m3的天面水箱能否满足冲水要求?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回答zfx:
1、对于多层建筑室内消防给水管网,水平环(底部和顶部)上的阀门怎么设置才叫做满足关闭的竖管不超过两根呢?(期待您的回答):)
如下图1。如果此时在底部水平环管上单独接出独立的消火栓,那么水平环管上的阀门又该如何设置,才满足关闭的竖管不超过两根呢?(如图2)
2、同上面两条,高层建筑室内消火栓系统中,水平干管上的阀门该如何设置才能够满足规范上所说的:阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根呢????
希望各位畅所欲言,我觉得这样的问题同样也困扰很多人吧,不管是走过的还是路过的,都冒个泡啊!!小弟在此谢谢了!