土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓系统中阀门应该如何设置?

消火栓系统中阀门应该如何设置?

发布于:2009-12-12 11:05:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1)建规8.4.2.6条:室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1 根,但设置的竖管超过3 根时,可关闭2 根。
阀门应保持常开,并应有明显的启闭标志或信号;(后面条文解释是:消防管道上应设有消防阀门。环状管网上的阀门布置应保证管网检修时,仍有必要的消防用水。单层厂房(仓库)的室内消防管网上两个阀门之间的消火栓数量不能超过5个。布置多层、高层厂房(仓库)和多层民用建筑室内消防给水管网上阀门时,要设法保证其中一条竖管检修时,其余的竖管仍能供应全部消防用水量。)
问题一:对于单层厂房和公共建筑,阀门布置只要保证检修检修停止使用的消火栓不应超过5 个,此时每个消火栓和干管连接处可以无需设置蝶阀?
问题二:对于多层民用建筑和其它厂房,现在设计中,都要求底部和顶部各自成环,如下图中:

未命名.jpg

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • oppoapp
    oppoapp 沙发
    我很同意你的见解,我设计时也是如此操作的!这种说法和我在3#楼提到的是一样的!
    2009-12-19 12:55:19

    回复 举报
    赞同0
  • oppoapp
    oppoapp 板凳
    非常感谢cgogo2001和zfx对本帖的大力支持!
    回答zfx:
    1、对于多层建筑室内消防给水管网,水平环(底部和顶部)上的阀门怎么设置才叫做满足关闭的竖管不超过两根呢?(期待您的回答):)
    如下图1。如果此时在底部水平环管上单独接出独立的消火栓,那么水平环管上的阀门又该如何设置,才满足关闭的竖管不超过两根呢?(如图2)
    2、同上面两条,高层建筑室内消火栓系统中,水平干管上的阀门该如何设置才能够满足规范上所说的:阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根呢????
    希望各位畅所欲言,我觉得这样的问题同样也困扰很多人吧,不管是走过的还是路过的,都冒个泡啊!!小弟在此谢谢了!
    2009-12-13 17:26:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助关于自动喷淋的问题

大家好,请问一个关于自动喷淋的问题,我想问下在河南省郑州市有个一万多方的低层综合楼建筑,里面是用分体空调的,喷淋按轻危级,水泵设了30L/S。1、那么我设喷淋时要用什么系统,湿式还是预作用系统?能否采用湿式系统?2、本工程喷淋共设有1300个喷头。我用了2个报警阀,由于管网比较大,每个报警阀估计有9~10m3,如果用预作用系统,只靠喷淋泵冲水肯定超2min,如果有个18m3的天面水箱能否满足冲水要求?