做设计这么久,一直对沿海地区软土上建挡土墙的设计很不是放心,希望有做这方面的人交流一下:
1、关于墙底摩擦系数的取值(打桩之后是否可以提高以及如何提高)
2、墙后综合摩擦系数的取值(有的书籍上面选取的经验值是6M以下采用35~40,6M以上采用30~)
3、关于地基应力的问题,打桩之后可否将地基等级提高一级(松软-》中等坚实)
4、关于水位的取值,由于是潮水变动区,水位的取值有没有比较固定或者有经验的选取原则呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • afi
    afi 沙发
    是啊,我也是这么想的,所以现在做的项目的排水方式基本上都是降挡墙后面大范围的填反滤料。
    关于打桩,因为一般考虑连接状态为自由或铰接,此时对抗滑的影响不是很大,对松木桩基础我觉得应该考虑提高地基摩擦系数,因为这种情况应该属于复合基础吧,而如果打管桩,是否考虑管桩完全抵抗挡墙所受水平力呢?