土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM08楼梯参与抗震计算是错的?

PKPM08楼梯参与抗震计算是错的?

发布于:2009-12-29 02:24:29 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
用PKPM08建模时把楼梯建进去了,由于里面的楼梯不能改变方向,总工说和实际不符是错的,让我去掉楼梯模型按老的方法取0厚度板计算。但是审图意见回来说要考虑楼梯参与抗震,总工和我都没招了,难道真的要借助有限元?请高手教个方法。

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • woodyy
    woodyy 沙发
    谢谢大家指点,后来用ANSYS模拟地震,发现老的方法真的很危险啊。在地震作用下梯梁成为偏拉构件,梯板有扭转变形,吓得我不轻啊。新规范出台肯定是先进的,我们做结构的也应该学会创新的。用林同炎大师的话讲就是不盲从规范而要遵守自然规律!
    2009-12-31 02:13:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 527 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM新规范理解

PKPM新规范理解

回帖成功

经验值 +10