板跨4米,集中荷载10KN作用于板跨中,按荷载规范GB 50009-2001附录B的方法确定楼面等效均布荷载如下:
荷载有效分布宽度2米,简支板最大弯距M=0.125*ql2=20KN.M,楼面等效均布荷载=8M/bl2=5kn/m2,再按1米宽连续板计算内力,
以五跨连续板为例,跨中最大M=0.078ql2=0.078*5*16=6.24kn.m,支座最大M=-0.105*ql2=-0.105*5*16=-8.4kn.m;
以上实际就是把2米宽简支梁上的荷载等效成均布荷载;
那么如果计算出荷载分部宽度2米后不进行等效,就承受集中荷载的2米宽的五跨连续板计算(这样更符合实际受力情况),
则跨中最大M=0.17PL=0.17*10*4=6.8KN.M,支座最大M=-0.158*PL=-0.158*10*4=-6.32KN.M;
两个计算结果是不一样的,哪一个更准确呢?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报