我先叙述我的经验做法,当于不当。请结构同行们发表高见、批评指正。
1、在基本参数输入时以基础底面至地下室地面高差为修正用埋深;同时取消自动计覆土重改为人工输入,输入覆土重数值按前述修正用埋深乘以覆土容重。
2、在个别修改中修改外墙基础覆土重,按室外地面与地下室地面高差乘以覆土容重再取其半(因为地下室地面以上只有一侧有覆土)加上已输入的覆土重统一数计为外墙基础覆土重);修正用埋置深度不作修改 。
3、以下的工作正常进行,不再赘述。
我个人认为,这种做法在计算上并不精确,因为这里忽略了外墙覆土重的偏心作用;再者,外墙基础的修正用埋置深度取法是否近于保守,我的概念也有点模糊。但以我对软件的理解和运用只能做到这一步。
同行们意见如何,请赐教。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
你说的我认为是没有错的。只是可能搞设计的兄弟们不愿意如此麻烦。我也不愿意如此麻烦的。(见笑)你说的一点非常重要:外墙覆土重的偏心作用。这点对于层数较多是还好一些,反之,是必须要考虑的。
说的我的不正确的做法,就是适当的放大,至于尺度当然根据工程情况自己把握了。(惭愧!)
回复 举报