土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 【疑问】一层地下室顶能作为上部结构的嵌固端么?

【疑问】一层地下室顶能作为上部结构的嵌固端么?

发布于:2010-01-04 11:45:04 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
【疑问】一层地下室顶能作为上部结构的嵌固端么?抗规6.1.14的条文说明里说是作为嵌固地下室不宜少于两层。
想请问下大家,一层地下室顶能作为上部结构的嵌固端么?现在的好多多层小区都只做一层地下室的,像这种一层大底盘地下室,上部为多层框架的能以地下室顶板作为上部结构的嵌固端,么?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 一路海哥
    一路海哥 沙发
    6.1.14 为了能使地下室顶板作为上部结构的嵌固部位,本条规定了地下室顶板和地下一层的设计要求:
    地下室顶板必须具有足够的平面内刚度,以有效传递地震基底剪力。地下室顶板的厚度不宜小于180mm,若柱网内设置多个次梁时,板厚可适当减小。这里所指地下室应为完整的地下室,在山(坡)地建筑中出现地下室各边填埋深度差异较大时,宜单独设置支档结构。
    框架柱嵌固端屈服时,或抗震墙墙肢的嵌固端屈服时,地下一层对应的框架柱或抗震墙墙肢不应屈服。据此规定了地下一层框架柱纵筋面积和墙肢端部纵筋面积的要求。
    “相关范围”一般可从地上结构(主楼、有裙房时含裙房)周边外延不大于20m。
    当框架柱嵌固在地下室顶板时,位于地下室顶板的梁柱节点应按首层柱的下端为“弱柱”设计,即地震时首层柱底屈服、出现塑性铰。为实现首层柱底先屈服的设计概念,本规范提供了两种方法:
    其一,按下式复核:




    设计时,梁柱纵向钢筋增加的比例也可不同,但柱的纵向钢筋至少比地上结构柱下端的钢筋增加10%。
    其二,作为简化,当梁按计算分配的弯矩接近柱的弯矩时,地下室顶板的柱上端、梁顶面和梁底面的纵向钢筋均增加10%以上。可满足上式的要求。

    2014-11-15 21:34:15

    回复 举报
    赞同0
  • 一路海哥
    一路海哥 板凳
    抗规6.1.14的条文说明里说是作为嵌固地下室不宜少于两层?在哪里?
    2014-11-15 21:33:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室抗浮设计水头怎么取值?

地下室抗浮设计水头怎么取值?

回帖成功

经验值 +10