最近有一个问题 我问了许多人 大家都没法回答 希望论坛讨论
排水管道 的充满度问题 1.300 0.55 500 0.65
为什么有这样的规定 充满度大一点有什么影响 排水管道的流量随时间变化很到 经常情况下是达不到充满度的 用水高峰时达到满流有什么影响

全部回复(50)

只看楼主 我来说两句
  • liuchengyongsx
    谢谢了 各位前辈 充满度 主要有三点:1.预留量 ,满流流量不一定大
    2. 防止聚气 、通风,爆管 3.维修方便
    2010-01-21 19:50:21

    回复 举报
    赞同0
  • liuchengyongsx

    你说的很不错
    但是 你想了没有
    1.规划的用水指标往往都是偏高的 你计算的时候 比如一个小区 或工厂 它的人口或用水规划近远期都是考虑进去的 管径计算的时候往往按照最大时平均流量来计算 所以这个充满的度 为以后预留 为什么不按远期直接计算
    2.况且用水的高峰仅仅是一天中一个小时 或者更短 一天中的大部分时间都是 很少的流量 甚至起头端看不到有水流动 况且 检查井还有很大的空间 所以聚气 这中可能性很少
    3.你想一下300的管道只有 0.55 相当于一半的管道被浪费
    2010-01-18 15:39:18

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(50条)