    作为一般性设计审查没有精力进行结构受力方面的演算,只能通过经验,在构造方面和设计细节方面给你提供一些建议,希望能对你有一些帮助,问题与建议如下:

    项目名称为320国道长春至老关段,灯芯桥1号,桥梁为单幅布置,桥宽21.5m,应是城市过境桥梁,上部结构采用1*20.0m后张法预应力砼空心板,下部结构采用扩大基础U形桥台。空心板高度m,U形桥台高度9.64m

    1、灯芯桥横断面布置图,确实桥面现浇层+防水层+铺装层的标注,以及桥面横坡的标注
    铺装层钢筋网缺少钢筋大样图、和钢筋间距的标注,以及钢筋保护层的标注
    2、1-20.0m桥梁采用60型毛勒伸缩缝,偏大,一般40型也是偏大的,建议采用预切伸缩缝即可
    3、U形桥台应设置盲沟形台后排水,设计中缺少,应补充
    4、U形桥台的台帽高度30cm,不符合《圬工规范要求》不应小于40cm,建议采用50cm为宜。
    5、关于桥型图的问题:
    ①缺少桩号、高程、平纵曲线、等设计要素表
    ②仅布置立面、侧面,缺少平面,缺少斜交角度标注,侧面缺少铺装结构层标注,立面缺少台高标注,缺少冲刷线标注
    ③1、号桥台基础地面位置标高相差较大,为何?一般桥台基础埋置位置是局部冲刷线一下2.0m,作为小桥可按大地冻深+0.5~1.0m控制,但需要增加桥下铺砌,以抵抗冲刷
    6、设计说明过于简单,缺少桥址出河流描述、水文资料及水文计算描述、地质情况描述,设计方案选择的叙述、
    7、桥台挡块主钢筋为ф12mm,不妥,建议采用ф20mm
    8、桥台一般构造图,应标注主要控制点的施工控制标高,应标注支座中心线位置,以及距离背墙前缘的距离
    9、桥位图平面图粗糙,往往缺少路线方向,路线桩号标注、缺少墩台布置,缺少锥坡与河流关系的布置,缺少桥头路基边缘线,缺少导流、防护工程的布置,
    10、设计中缺少支座的选用,及相关型号
    11、作为城镇过境桥梁应设计人行道,而不是墙式护栏
    12为何预应力钢束构造图有两张,分中板和边板,事实上中板和边板的应力钢束应是一样的,只是边板悬臂端普通钢筋布置不同
    13、作为较宽的桥梁,其扩大基础地面应配制地面钢筋
    14、空心板主筋侧面保护层厚度不足,见《D62-2004》规范第9.1条
    15、作为后张法预应力空心板应补充,封锚钢筋构造图
    16、支座垫石,应补充各垫石顶面标高表
    17、高度较大的U形桥台,胸墙前坡设计直墙是不合理,建议前坡调整为8:1~10:1为宜
    18、桥台锥坡基础埋深80cm不妥,应设置于一般冲刷线以下。