土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 菜鸟雪地裸身求解 高手请进

菜鸟雪地裸身求解 高手请进

发布于:2010-01-18 10:37:18 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
蒸发温度升高了,压缩机制冷量变大 ,W=M*焓差, 焓差变大我知道 M怎么变化呢 此时制冷剂 比容什么都变了啊 压缩机的吸气体积不变 对吗

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • killzx99
    killzx99 沙发
    蒸发温度/压力升高
    饱和液相线和气相线之间焓差增加
    单位制冷量增加

    同时蒸发压力提高,比体积减小
    蒸发压力提高对应的吸气比体积减小
    系统循环量增加

    综上二者均增加
    2010-04-20 22:19:20

    回复 举报
    赞同0
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    兄弟你的理解错了蒸发温度升高实际上焓差是变小的,M制冷剂的流量是变大的。蒸发温度高了过热度不变的话比容是变小的,因为比容变小了那么压机的实际输气质量才会变大此时的制冷量才会变大的。