土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM12.26版本出现bug,对加固改造验算有影响!~

PKPM12.26版本出现bug,对加固改造验算有影响!~

发布于:2010-01-18 10:47:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PKPM12.26版本出现bug,对加固改造验算有影响!~

原有版本可以输入检测结果混凝土强度等级,并按此级别计算
但是新版本输入后会取现有规范混凝土强度等级5的整数,如检测结果C23,并按此输入,会按C25计算;检测结果C22,会按C20计算!~

所以,类似C23级别的计算出的钢筋会略偏小,并且计算书中混凝土等级为C25,与检测结果不符!~

大家注意!~
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:关于坡屋面及楼梯

小弟是新手,现在在做一个私人房,4层带阁楼的。问题主要是在阁楼的坡屋面和楼梯,问题:1.坡屋面梁布置的一些原则,还有在屋脊出一定要布梁吗?2.坡屋面板配筋怎么算?3.由于是私人房,楼梯开间小,才3.2mX3.9m,像底层4m高,要做成24(4+8+4+8)个踏步,我用PKPM的LT要输入楼梯布置时,软件提示开间太小,无法布置这样的楼梯,要如何解决?