土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 结构整体性能控制

结构整体性能控制

发布于:2010-01-20 15:39:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1、 位移控制:程序按高规4.3.5 条执行.输出结果第一项是构件节点位移,第二项是层间位移.位
移控制是通过控制位移比进行的.计算结果出现个别位移比超限时,可查位移的大小.在位移很小
的情况下,可不考虑.
2、 周期控制:高规4.3.5 条要求第一扭转周期Tt 与第一平动周期T1 之比,A 级高层小于0.9.程
序输出了各振型的周期.对于结构比较规则,刚性楼板假定.输出的结果第一项为X 方向平动周期,
第二项为Y 方向的平动周期.最长的平动周期就是第一平动周期,再找出同方向第一扭转周期.二
者之比应满足高规要求.
3、 刚度比的控制:程序提供了三种方法,一是高规附录E.0.1-剪切刚度K1=(CiGciAci+GwiAwi)
/hi;二是高规附录E.0.2-剪弯刚度Ki=Fi/Δi;三是抗震规范3.4.2,3.4.3 条文说明中建议的方法Ki=Vi/
Δui.方法1 过于简单.方法2 用于转换层的计算.程序隐含的是方法3,概念和计算均简单.但未
扣除刚体转角引起的位移.
4、 框架承担的倾覆力矩计算按抗震规范6.1.3 条文说明中公式.
5、多层结构薄弱层验算,近似程度较大,计算的位移可能偏小.原因是采用薄壁柱模型,与抗
震要求的强柱弱梁概念不一致.
6、 时程分析:选地震波对计算结果影响很大,有条件的地区用当地的实测波.选波的原则为
每条波计算的结果不少于按振型分解法计算结果的60%(可调整波的放大系数);三条波的平均反
应,不小于振型分解法的80%.