土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 膨胀水箱的设计

膨胀水箱的设计

发布于:2010-01-22 13:32:22 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
中央空调的冷冻水系统一般都为闭式系统,所以要在系统最高处装膨胀水箱,请问膨胀水箱的各接管尺寸怎么确定?(膨胀管、通信管、循环管、补水管、溢水管、排水管)

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • huchunyan502
    huchunyan502 沙发
    膨胀水箱一般按照空调水系统管路或地源水系统管路的总容水量的0.2~0.3%进行选取。一般一万平米左右的建筑空调水系统选用的膨胀水箱的容积为2~4m3。 具体可以参考附件。
    2011-02-21 15:05:21

    回复 举报
    赞同0
  • 0535924715
    0535924715 板凳
    还是斑竹说的好啊 不是固定不变的啊
    2011-02-17 20:01:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压差旁通阀和旁通管的设计

中央空调冷冻水系统为变流量系统时,在供回主管上或分、集水器之间要装压差旁通阀,请问压差旁通阀和旁通管的尺寸是怎么确定?压差旁通阀的尺寸和旁通管的尺寸是一样的吗?

回帖成功

经验值 +10