土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 高温状态下如何提高制冷量

高温状态下如何提高制冷量

发布于:2010-01-30 07:57:30 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
25度环境温度下,蒸发温度-9度,冷凝压力1.0MPa,回气温度6度,R134A冷媒,强制风冷。经过50分钟箱内温度从25度降到3度。
换到35度高温环境下测试,蒸发温度为-5度,回气温度20度,冷凝压力1.4MPA,2个小时后箱内温度从30度降到10度,之后温度一直降不下来。
客户要求25度环境温度下,1个小时内能降到3度,35度环境温度下,2个小时内能降低到3度。
现在压缩机不能变,蒸发器大小不能变,能改动的只有冷凝器、毛细管、冷媒量。请问该如何处理

[ 本帖最后由 yansz123 于 2010-1-30 08:03 编辑 ]

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • yansz123
    yansz123 沙发
    今天把毛细管减短了,蒸发温度0度,高压1.0MPA。回气温度6度。
    但是制冷时间更长了。。
    2010-02-02 10:21:02

    回复 举报
    赞同0
  • yansz123
    yansz123 板凳
    如果压缩机排量足够大的话,加长毛细管,降低蒸发温度,提高蒸发器的传热温差,能否有效?
    2010-02-01 08:01:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多