土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 南方电网公司跻身全球500强

南方电网公司跻身全球500强

发布于:2005-07-27 19:47:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]


  据新华社信息 日前出炉的美国《财富》2005全球500强企业排名显示,中国南方电网公司首次跻身其间,在全球500强中排名第316位,在入选全球500强的我国企业中排名第11位。

  据了解,2005全球500强榜单以企业2004年销售收入作为评选主要标准。至2004年底,南方电网公司资产总额2460亿元,实现主营业务收入1567亿元,《财富》杂志将其折算为189.288亿美元。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 618 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小电流接地系统无时限速断保护应用中常见问题及对策

小电流接地系统无时限速断保护应用中常见问题及对策 2005-7-26 董立天 华耀青 摘要:提及了在小电流接地系统中常见的送电过程及故障情况下,无时限速断保护所遇到的不正常动作状态:躲不过配电变压器励磁涌流、TA饱和问题,通过理论分析提出了相应的解决办法。关键词: 无时限电流速断保护 延时 励磁涌流 TA饱和 1 引言 1.1 励磁涌流对无时限电流速断保护的影响 小电流接地系统无时限电流速断保护作为小电流接地系统的有效辅助保护是按照最大运行方式下线路末端三相短路电流来整定的,由于考虑到灵敏度大于1.2[1],因此动作电流值往往取得较小,特别是在线路较长,配电变压器较多时,即系统阻抗较大时,其取值会更小。因此在整定时没有考虑到配电变压器投入时的励磁涌流对无时限电流速断保护的影响,亦即励磁涌流的起始值远超过无时限速断保护定值,造成一些变电站的10kV出线在检修后送不出或运行过程中频繁跳闸的情况发生。

回帖成功

经验值 +10