土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室挡墙与扶壁柱的问题

地下室挡墙与扶壁柱的问题

发布于:2010-02-06 20:35:06 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
地下室挡墙与扶壁柱的问题
1、地下室的挡墙一般设置有扶壁柱,柱子作为车库框架的边柱,是否需要考虑挡墙的土压力传至挡墙,挡墙再传至柱?
我以前一般是分开算的,即挡墙按连续梁计算,柱子在整体模型计算。并且很多工程都是这样的。(挡墙一般也就300厚,柱子一般500至600方柱)
2、现在有人提出将扶壁柱脱开挡墙,即柱与挡墙净距100,楼板还是相连,这样施工恐不便,且施工单位多半会一起浇砼,
且楼板也当作挡墙支座。这样好吗?即在一片挡墙设置扶壁柱反而不利?
请各位大虾不吝赐教。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 土豆粘卷子
    这个不好说,跨长的话还是设置扶壁柱比较好,否则挡墙容易出现裂缝,后期不好处理。
    2013-04-25 12:49:25

    回复 举报
    赞同0
  • whj111163
    whj111163 板凳
    我设计地下室墙一般做扶壁柱,但是扶壁柱与地下室墙是整体的
    2013-04-25 11:50:25