土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于变电站管母线焊接的加强衬管的长度要求

关于变电站管母线焊接的加强衬管的长度要求

发布于:2010-02-22 20:22:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
大家谁知道变电站管母线焊接的加强衬管的长度要求呀??还有补强焊点的数量及位置?
电气装置安装工程母线装置施工及验收规范
GBJ149
90 没有明确?!

2.4.7
铝及铝合金硬母线对焊时,焊口尺寸应符合表 2.4.7 的规定;管形母线的补强衬管的纵向轴线应位于焊口中央 , 衬管与管母线的间隙应小于 0.5mm (图 2.4.7 )。

  对口焊焊口尺寸 (mm)         表 2.4.7

母线
类别

焊口形式

母线厚度
a

间隙
c

钝边厚度
b

坡口角度
α(°)

矩形母线


<5

<2




5

1 2

1.5

65 75

6.3 12.5

2 4

1.5 2

65 75

管形母线


3 6.3

1.5 2

1

60 65

6.3 10

2 3

1.5

60 75

10 20

3 5

2 3

65 75


   
   第 2.4.8
母线对接焊缝的部位应符合下列规定:

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liulintian
    liulintian 沙发
    何人知道呀?谢谢
    2010-03-08 12:34:08

    回复 举报
    赞同0
  • liulintian
    liulintian 板凳
    首先,谢谢 lingxuct 的回答,但是长度按照受力要求应该有个要求,而不是大概或一般;

    另外,施工中我们都采取两侧焊加强孔,一侧各两个,多少年来一直这么做,但我找不出依据。

    谢谢
    2010-02-23 20:55:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求典型设计220KV变电站二次系统部分

哪位同仁有《典型设计220KV变电站二次系统部分》请予以分享,不胜感激

回帖成功

经验值 +10