土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 约克 YK系列离心式冷水机组故障

约克 YK系列离心式冷水机组故障

发布于:2010-02-25 21:58:25 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
开机约半小时后,在蒸发器界面显示蒸发器压力计算出来的蒸发器饱和温度与蒸发器制冷剂温度差值大,停机,故障显示:蒸发器--传感器或温度感应器
开始时蒸发器饱和温度与蒸发器制冷剂温度相同,一会就变大了,检查传感器、主板都没问题,请问高手可能是什么问题?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • daijianjun520
    daijianjun520 沙发
    哦,妥了:victory:
    2010-04-11 20:52:11

    回复 举报
    赞同0
  • nhlwwx
    nhlwwx 板凳
    是冷却水循环量小,造成开机时负荷大。把限制电流调小后,开机再恢复,运行正常。希望与大家一起学习!!!
    2010-04-10 11:46:10

    回复 举报
    赞同0