【求助】人防地下室增加的墙可否直接座在防水板上
【求助】人防地下室增加的墙可否直接座在防水板上
人防地下室因人防需要增设的部分墙,如扩散室、防毒通道等砼墙,仅有地下一层,可否直接座在防水板上,不再另设桩、基础或基础梁?
谢谢!!
发布于
2010-03-02 22:41:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
结构步兵
jimgoo 发表于 2010-3-5 00:07 具体情况具体分析,原则上,墙下设条基,传力更明确,如果硬要落在防水板上,就应该把通过该墙传给防水板的 …防水板地下的地基完全可以承受得了这点人防墙的荷载!
2014-06-10 13:08:10
来自 PC
评论
举报
nowhereman_77
板厚不小于250,且不宜小于墙厚
2014-06-09 18:06:09
来自 PC
评论
举报