土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层主楼与裙房可以不设沉降后浇带吗?
以28层高层与三层裙房连为整体,基础形式采用梁筏基础,持力层为卵石层,承载力特征值320KPa,试算沉降主楼与裙房沉降差异很小,不知道是不是可以不设沉降后浇带?
小弟在这方面没有多少经验,请高手指教啊

全部回答(33 )

  • xuxu154808
    可以(有条件)。
    早就有项目实施了,如上海的世界经贸大厦、青岛的国际会展中心、北京的中京艺苑大厦(梅兰芳大剧院)、蓝色港湾等一批项目全部或部分取消了基础筏板上后浇带(包括沉降后浇带),这方面实践走在理论前面了。
    取消沉降后浇带条件是:1、连体基础最大沉降差异S<30mm;
    2、相对沉降差异沉降i<1/500-1/1000
    3、主配楼施工缝闭合不少于10d。
    2015-03-02 17:08:02 来自 PC 评论 举报
  • 笑一刀
    最好还是设沉降后浇带,软件算的沉降不是很确
    2015-02-28 16:39:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10