土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 压缩机不能正常卸载

压缩机不能正常卸载

发布于:2010-03-13 19:00:13 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
压缩机不能正常卸载
我用的螺杆压缩机在100%运行后,不卸载了,请问老师们问题在哪,怎样处理

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • chen7236
    chen7236 沙发
    将吸气阀关闭后,卸载就可以了
    2010-08-25 14:12:25

    回复 举报
    赞同0
  • bb3349
    bb3349 板凳
    这样的问题就是滑块太紧了,卡住了!如果是新机组的话,满载启动几次就好了!
    2010-07-30 11:46:30

    回复 举报
    赞同0