-40度温湿度试验箱,采用双机并列制冷,风冷;都是TFH2511Z ,R404A 工质,箱温下降到-22度,基本无法下降,压机回气阀均结霜,但一组结霜更严重,压机上半部分靠角阀处都结霜。一组电流3.3A,且压缩机油偏黄;一组电流4.2A。怀疑蒸发器脏赌。请教大家,大概是那些原因。第一次接触这种系统!

[ 本帖最后由 dch_group 于 2010-3-16 08:38 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yin536791
    yin536791 沙发
    我是生产这种机器的厂家,要不要去帮你修,给个合理的价格吧
    2010-05-04 13:12:04

    回复 举报
    赞同0
  • co936201979
    co936201979 板凳
    高低温湿度的实验箱;我修过不知道有多少啦;上面系统;是复叠系统;很复杂;不懂的;千万不要乱加制冷剂;系统里面用的是两种;还是;两种以上的制冷剂;不能乱加制冷剂;很有危险性;修不好;压缩机也要搞坏;我是专业的超低温机组;设计;和维修的;可以找我呀;找到我;就找对啦;;QQ936201979;