土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 请教一个地下室的问题

请教一个地下室的问题

发布于:2010-03-23 21:46:23 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
比如说一个10mX10mX3m(深)带顶板的地下室,外墙落在四周的侧壁上。应该怎么计算?在pk正常建模,把墙体荷载输进去,能算底板的配筋么?这算平板基础么?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fifaqin
    fifaqin 沙发
    在论坛里一顿狂找资料,pKPM能出筏板的平法配筋图么?
    2010-03-24 10:26:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:地下钢筋混凝土消防水池墙体开裂

基本情况是这样的:工业厂房的消防水池,长16m,宽8m,高5m,地板埋深7m,地下水位-0.5m,土质较差,筏板基础,未打桩,相邻5m左右为二层框架办公楼,办公楼相邻为单层钢结构厂房,均为桩基,水池主体已完工,办公楼及厂房还在主体施工过程中,水池内设单排钢筋混凝土柱,柱距3.6m左右,墙体内设暗柱,顶板厚300mm,底板750mm,墙厚300mm,现长向墙体出现基本对称的竖向通长裂缝,两边墙体各3道,最大裂缝宽度0.5mm左右,水池去年年底浇注的混凝土。