土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 请教办公区空调不冷的问题

请教办公区空调不冷的问题

发布于:2005-08-08 15:59:08 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
一个商业办公区,在9F顶层,建筑面积1799平方米,现反映空调不冷。该办公区独立使用一台螺杆式双头冷水机组,制冷量267000Kcal/h.空调系统由1999年来没有进行什么保养,近来进行了一进盘管过滤网清洗,冷凝器铜管通炮(清洗),也制冷效果也没有太大改善
满负荷运行状况如下:
低压:516Kpa;高压:1300Kpa
冷却水-----进水28.2度 压力0.16Mpa 出水34度 压力0.09Mpa
冷冻水-----回水16度 压力0.27Mpa 出水11度 压力0.16Mpa
室外温度28~34度
请教到底有些什么因素导致冷冻水出水温度降不下来呢?
(天热时冷冻水出水最低只能达到11度)

全部回复(29 )