土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 一个怪事

一个怪事

发布于:2010-03-25 22:04:25 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
3P空调外机,不带节流即气分、压机、冷凝器、大小截止阀
大小截止阀分别打压到16kg
怪事发生了
过了一天后发现小截止阀掉压到14kg,大截止阀不掉
再过一天仍然如上,也不再掉了

谁能仔细分析一下原因
有奖励哦~

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • aw100
    aw100 沙发
    不带节流是什么意思?
    工作状况是什么?制热状态?气温环境?
    冷凝压力损,管道压力损,阀压力损,其他。。。,再看看还有什么。
    2010-04-12 16:59:12

    回复 举报
    赞同0
  • xbzl
    xbzl 板凳
    压机高低压腔密封良好,低压段的气体慢渗到了压机的低压腔了,所以在低压系统与压机腔压力平衡了以后就不再降了。若再继续打到16kg,压力就不会再有变化了
    2010-04-11 01:54:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多