土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 输出的X-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移的地震力是X还是Y方向?

输出的X-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移的地震力是X还是Y方向?

发布于:2010-04-01 10:37:01 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
输出的X-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移的地震力是X还是Y方向?
这个值超过1.4该增加哪个方向的刚度?

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • liuzhongwei114
    wangchao651 发表于 2016-10-20 10:57 这个问题跨了六年了,我工作两年来一直被这个问题困扰。最近做个项目,其他条件都满足,就X+偶 …完美了,你的举动再次证明,我们应该多想的同时多动手{:2_78:}
    2016-11-21 13:12:21

    回复 举报
    赞同1
  • wangchao651
    wangchao651 板凳



    这个问题跨了六年了,我工作两年来一直被这个问题困扰。最近做个项目,其他条件都满足,就X+偶然偏心地震位移比超了,不得不直面这个问题。
    首先,要理解X+X-是什么意思。X指的是X方向地震力,+-指的是偶然偏心,是质心沿垂直于地震力的方向也就是Y方向偏移5%,+就是往Y轴正向偏,-往Y轴负向偏。这个应该没有争议。

    其次,怎么调整的问题,也就是哪边刚度弱的问题。这个好像有争议。其实想不通可以建模型试算啊。在盈建科里建一个简单的模型,10层框架结构,平面规则,在北侧x方向加一段水平墙,这样计算出来X-方向偶然偏心位移比大。这个结构很显然,北侧有墙,北侧刚度强。本来,质心就往刚心南侧偏,X-偶然偏心是让质心往y负方向(南侧)再偏5%,偏的更多。这种情况下X-位移比大,说明北侧刚度强南侧弱,要加强南侧刚度或者减弱北侧刚度。这与模型北侧有墙也是符合的。
    根据这结论,调整手头项目,X+位移比超,就加强结构北侧X向刚度,减弱南侧X向刚度,计算之后,X+位移比减小,达到规范要求。




    2016-10-20 10:57:20

    回复 举报
    赞同1