土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空调机组上的压差计[讨论]

空调机组上的压差计[讨论]

发布于:2005-08-12 08:14:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位在设计或施工时,洁净系统空调机组上是否都装了压差表?
如果上了自动控制,自带网阻报警时,还设置直读压差表吗?

机组上初、中效过滤段设置压差表有什么实际意义,意义大吗?

初效过滤段的压差表压力量程选择为多少Pa?
中效段的压差表呢?

请各位说说自己的经验和看法!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • lyyzh2000
    lyyzh2000 沙发
    我们洁净系统空调机组上都装了压差表.
    如果上了自动控制,自带网阻报警时,还应该设置直读压差表。

    机组上初、中效过滤段设置压差表非常有必要,它直接影响洁净车间的新风量和洁净度对空调机组的正常运行也有好处。
    初效过滤段的压差表压力量程选择 G4 250Pa.
    中效段的压差表 F8 500Pa
    2006-12-29 14:41:29

    回复 举报
    赞同0
  • 1982-8-8-8-8
    1982-8-8-8-8 板凳
    建议

    粗效处装125Pa的
    中效处装250Pa的

    其实,价格差异不大的