土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓数量怎么确定。同时使用水枪数量4只,怎么解释

消火栓数量怎么确定。同时使用水枪数量4只,怎么解释

发布于:2010-04-04 15:23:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
同时使用水枪数量4只,是指着火点同时要有四支水枪的充实水柱到达此着火点吗?还是同一着火点只满足两只水枪的水柱同时到达此点就可以。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • dongshui15
    dongshui15 沙发
    我个人理解是这样的。同时作用的最小水枪数量,是指着火时必须要用的最小水枪数量,每只水枪5l/s,乘以同时作用水枪数量即等于最小的消火栓水量。以消火栓水量40l/s为例,同时作用水枪数量8支。如果火比较小,你开了6支,那没有问题,水量水压都可以。如果火大了,你开了10支,那水量和水压都是不够的。你可能会问一层的消火栓数量怎么会有10支水枪呢?如果是大火烧了三四层,每层都需要水枪扑火,那可能一下子就超过设计水量和同时作用水枪数量,此时水压和水量都是不够的。这样也很好理解最小竖管流量了,以15l/s为例,1竖管1个消火栓,也就能够满足3层楼。如果大火是纵向的,烧了4层,此时消火栓流量40l/s和同时作用水枪数量是满足要求的,但是竖管上的流量已经不够,也导致灭火不能进行。
    2016-08-05 15:52:05

    回复 举报
    赞同2
  • tsovoo1989
    tsovoo1989 板凳
    dongshui15 发表于 2016-8-5 15:52 我个人理解是这样的。同时作用的最小水枪数量,是指着火时必须要用的最小水枪数量,每只水枪5l/s,乘以同时 …学习了:handshake
    2017-10-28 12:52:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 716 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

湖南消防精英群

欢迎大家加入湖南消防精英群107519810,大家一起沟通交流!

回帖成功

经验值 +10