湖南国粮库土建工程砖混粮库施工组织设计,2000
两栋21m
×
60m单层平房仓,每栋由隔墙分成等面积的二廒间,檐口高度为7.8m,总建筑面积2601m2。砖墙承重结构,屋盖为非预应力钢筋砼拱板结构。房屋耐火等级为二级。
基础:A 栋为钢筋砼条形基础,B 栋为人工挖孔桩基础。
砌体结构:墙体采用490 厚加筋砖墙,每3 米开间设组合柱,四角设构造柱,山墙采用悬山形式,4m、8m
标高处各设490×240 圈梁一道,构造柱及圈梁砼强度等级为C20。±0.00 以下砖砌体为Mu10 红砖,水泥砂浆M7.5,毛石砌体为Mu30; ±0.00 以上采用Mu10 红砖,混合砂浆M5砌筑。
屋盖结构:本工程屋盖采用非预应力拱板屋盖结构,砼强度等级为C35。
屋面:隔热层为40 厚聚苯乙烯泡沫塑料板,防水层为20 厚配钢丝网水泥砂浆刚性防水层与4 厚APP 改性沥青防水卷材防水相结合。屋面排水采用有组织排水。
地面:地面采用C15 素砼地面,上铺防水及防潮层。
[