土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 医药生物洁净厂房消毒方式探讨

医药生物洁净厂房消毒方式探讨

发布于:2005-08-15 19:59:15 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
生物洁净室为了获取相应的室内环境,除了控制洁净室内空气含尘浓度外,对细菌和微生物的存在数量也要进行控制。细菌和微生物是通过进入洁净室的人、物料、设备和空气而带入室内,并生存在空气中、物料表面、机械设备表面和建筑物内表面等处。其中最主要的是人员的污染,室内人均散菌量约1000~1500个/min。其次是空气,空气中含有大量的细菌和微生物,他们中的大多数附着在尘埃粒子上,被称为沉降菌,一小部分游离在空气中,被称为浮游菌(或称为游离菌)。进入洁净室内的空气,虽然经过初效、中效、高效过滤器三级过滤,把大多数的尘埃粒子及附着其上的细菌和微生物阻滞在洁净室外,但是他们仍然生存在空调系统的设备、管道、风口及过滤器上,如果有适宜的环境,它们就会繁衍生殖。还有少量的细菌和微生物穿透各级过滤器进入洁净室内,成为洁净室内微生物。如果不对洁净室进行消毒灭菌,他们将不断繁殖,破坏室内空气环境品质,影响产品质量,因此,《药品生产质量管理规范》(GMP)中明确指出:洁净室应定期消毒。
获得无菌生产环境可以通过除菌和灭菌两种方法来实现,除菌就是通过各级过滤设施(初效、中效、高效),将空气中的尘埃、杂菌予以捕集截留。灭菌分为物理灭菌方法和化学灭菌方法两种,物理灭菌方法有:热力灭菌、电力辐射灭菌、微波灭菌等,化学灭菌方法是使细菌的蛋白质变性,常用方法有:甲醛、环氧乙烷、过氧乙酸、臭氧等。在生物洁净室,为了获得所需的室内环境,需要将除菌和灭菌两种方法结合应用。
杀灭洁净室内空气中、维护结构和设备表面的细菌,对洁净室内细菌和微生物进行有效控制,需要选择适宜的消毒剂。《药品生产验证指南》对医药工业洁净室消毒推荐了四种方法:紫外线消毒灭菌法,甲醛、环氧乙烷、过氧乙酸等化学气体熏蒸法,消毒剂喷洒灭菌法和臭氧消毒灭菌法。上述几种消毒灭菌方法的机理和特点分述如下:
一. 紫外线灭菌法
紫外线可以杀灭多种微生物,包括细菌繁殖体、芽胞、病毒、真菌、支原体等,消毒使用的紫外线是200~275nm 的C波紫外线,杀菌作用最强的波段是250~270nm。紫外线的杀菌效果与紫外线辐射强度有直接关系,消毒使用的紫外线光源必须能够产生辐射值达到国家标准(电压220V、环境相对湿度60%、温度20℃时,紫外线强度不得低于70μW/cm2 )的杀菌紫外线灯。为了获得满意的紫外线辐射强度,就需要对紫外灯的玻璃管、反射罩和使用寿命提出相应要求。紫外线消毒在其他消毒方法未使用之前,为药品生产企业普遍使用。
常用形式:在洁净室顶棚上均布紫外线杀菌灯,利用其产生的紫外线辐射进行物体表面和空气的消毒灭菌。
优点:操作简单,管理方便,机动灵活,可以根据生产需要随时进行个别房间的消毒灭菌。
缺点:
1. 紫外线灯射出的紫外线强度,随着使用时间的增加而减弱,因而消毒灭菌能力不断减弱。
2. 紫外线穿透力弱,容易被生产设备阻挡,出现死角,影响杀菌效果。
3. 紫外线杀菌受相对湿度的影响较大,当洁净室内相对湿度>60%时,其灭菌效果明显减弱,相对湿度>80%时,不宜使用。
4. 紫外线辐射能量低,仅能杀灭直接照射到的微生物,因此,必须使消毒部位充分暴露于紫外线下。
5. 紫外线照射物体表面距离不宜>1.50m。
二. 化学试剂熏蒸法和消毒剂喷洒法
化学试剂熏蒸法和消毒剂喷洒法均可以杀灭各种微生物,包括细菌繁殖体、芽胞、病毒、真菌、支原体等,灭菌效果可靠。目前化学试剂熏蒸法常用的消毒剂有:甲醛、环氧乙烷、过氧乙酸等,消毒剂喷洒法常用的消毒剂有:福尔马林、75%乙醇、新吉尔灭、高锰酸钾等。化学试剂熏蒸法和消毒剂喷洒法具有共同的性质:
1. 消毒灭菌作用时间长,影响生产。如甲醛熏蒸:消毒时间12h,静置4 h,排风8h,消毒一次最少需要24 h。消毒一次要停产2~5天。
2. 为了排除刺激性气味,消毒灭菌后长时间开启通风系统,非生产运行时间过长,能源浪费大。
3. 需要设置排风系统或设施。
4. 易产生二次污染。如甲醛熏蒸会出现多聚甲醛聚合物(白色粉末),附作在洁净室内的维护结构和设备管道表面上,在消毒后几天内,其悬浮离子数会增加,甲醛聚合物也逐渐解聚成甲醛,对生产操作人员危害很大。
5. 消毒间隔时间长
由于每次化学试剂熏蒸消毒灭菌时间最少需24小时,不能天天进行,因此目前各生产厂家大多采用每月一次大消毒,而微生物污染源——人、物、料、室外新鲜空气等却天天要进出洁净室,其带入的微生物不能得到及时杀灭,会出现微生物随时间延长而增加的现象。
6.化学试剂有强烈的刺激性气味,消毒灭菌后长时间滞留在室 内环境中,去除残留气味时间长,对生产操作人员身体有害,特别是甲醛,有致癌作用。
三. 臭氧熏蒸消毒灭菌法
臭氧(又名三子氧),分子式O3,分子量:48,是氧的同素异形体,由三个氧原子构成,臭氧在常温常压下分子结构不稳定,很快分解成氧气和单个氧原子,后者具有很强的

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 6847731
    6847731 沙发
    现在美国有一种汽化双氧水消毒设备,很适合药厂消毒,只不过很贵,一台10万美圆 哈哈
    2006-11-25 20:42:25

    回复 举报
    赞同0
  • zhengshg1979
    zhengshg1979 板凳
    楼主,对二氧化钛了解多不?给俺讲讲呗!怎么能够迅速察看自己回复过的帖子,
    2006-11-03 16:47:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 444 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净空调新技术探讨

本人从事洁净空调设计6年,愿于广大同僚共同探讨洁净空调新技术。

回帖成功

经验值 +10