土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教!关于“3-TMY-4(125X5)+TMY-2(125X5)”的问题

请教!关于“3-TMY-4(125X5)+TMY-2(125X5)”的问题

发布于:2010-04-22 13:09:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
低压配电系统中平行母线的标注:一、3-TMY-4(125X5)+TMY-2(125X5),意思是4根宽125,厚5的铜片一组作为一路相线,共3路,即三相。另两根125宽,5厚的铜片1组作为PEN中心线。
二、TMY-3X(125X10)+2(63X10)的意思是一根宽125,厚10的铜片一组作为一路相线,共3路,即三相。另两根63宽,10厚的铜片分别是PE线和N线。
这两种标法我是从别人图上看的。以上说法是我个人想法,不知道对不对,请懂的人给予准确指教。
另外,上面一、的做法,平行母线PEN线,是出了配电房后,到建筑单体进线处再进行重复接地把PEN线分开成PE线和N线的。而二、的做法平行母线在低压柜就已经分开为PE线和N线了
请问这两种做法什么时候采用一、,什么时候采用二呢?
以上有些说法有错误的话请指出。谢谢

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • luogang55555
    luogang55555 沙发

    感谢各位分享
    2017-09-15 15:53:15

    回复 举报
    赞同0
  • jianzhudianqic
    上传分享资料就是积功德!
    2017-09-05 06:09:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电动机如何消耗有功功率?截流截面?

1.电动机里定子绕组是线圈,通入三相交流电后,线圈上通过的电流应该是无功性质的,电动机是如何消耗掉有功功率的?2.变压器从高压侧抽分头,有一条原因是高压侧比低压侧电流小,引线和分接开关的截流截面小,这个截流截面是指什么?是指导线的粗细?

回帖成功

经验值 +10