土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 110KV电缆终端支架怎么做啊?
砼坐中间放个钢管以放电缆行吗?

全部回答(12 )

  • yubinjie
    同意楼上 要注意涡流
    2009-06-03 15:14:03 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    其他都支持,正好不支持6楼!!!

    只有7楼说对要点,其余都只说对一半!

    110KV电缆头支座,要看是室内还是室外的。
    室内电缆头都以硅橡胶制作,重量较轻,单芯电缆在雨裙下固定在任何支架都可以,只要求抱住电缆的金属不导磁!但有一点要注意,引线(金属导电部分)与外界的间距保证在1米以上。

    室外电缆头通常是充油的硬质绝缘材料(上下各是金属材料),重量较大,一般会用金属(角钢或槽钢)材料制作,请把这个金属支架开一个电缆放入的口,一可以放入电缆,二没有因电缆电流在支架上产生蜗流,三别忘记给支架接地。

    “110KV电缆终端支架怎么做啊?砼坐中间放个钢管以放电缆行吗?”

    不行,做好的电缆头无法穿过钢管,如果能穿过,电缆电流在钢管上要产生蜗流,而且能穿过钢管的电缆头无法固定在钢管上(钢管大,电缆头座小)。