在洁净空调中有一个缺风压差,请问是何用途
在洁净空调中有一个缺风压差,请问是何用途
在洁净空调中有一个缺风压差,请问是何用途
发布于
2005-08-23 21:55:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
zztj666
检测过滤器的叫作过滤器压差开关。分初、中效过滤器压差开关,高效过滤器压差开关,反是有滤滤器的地方,都可设定压差开关,以对过滤器进行检测。QQ:550945041
2006-08-09 12:22:09
来自 PC
评论
举报
zztj666
是这样的,缺风压差只是一个检测空调有无风过的元器件,当没风的时候,加热、加湿、等不能动作,属空调自动控制的一个逻辑,我们叫缺风保护。我是做手术室空调自动控制的。E-main: zztj666@126.com