建筑节能已在我国全面推开,其目的就是要降低能量的损失,提高建筑物中能源的利用率。要达到节能效果,除了要求建筑物自身加强围护结构保温、提高门窗的气密性外、室内供暖系统的合理设计有着不可忽视的作用,其中低温热水地板辐射供暖就是节能的重要途径之一。
随着现在国家对建筑节能的要求以及人们节能意识的提高,低温地板辐射供暖以其节能、舒适、健康等特点被现在越来越多的消费者认可。
地暖(低温地板辐射供暖)系统的节能与地暖设计(系统设计)是息息相关的。为了了解地暖设计的相关知识,我们对“怡生采暖”的李设计师(简介:七年暖通行业经验,擅长别墅、太阳能、中央空调等复杂系统的供暖设计施工。)进行了独家专访,在地暖设计这方面,李设计师总结了多年经验,提供了如下几点意见供大家学习参考:
(1)、设计中热负荷的计算
采用低温地板辐射供暖时,房间的热负荷要根据其房间的保温效果、朝向、层高、窗体、使用性质等进行计算。
(2)、地暖设计回路
在地暖设计时,地暖回路的设计一定要注意流量平衡。每路地暖管最多设计120米,最好做到每路的地暖盘管长度一致。
(3)、地暖盘管间距的设计
盘管间距应按房间朝向、窗体来设置。通常情况下靠近冷墙、大的落地飘窗的位置盘管间距应该设计为不大于20CM。
(4)、地暖盘管走向方式设计
加热盘管的走向一般有以下三种典型方式:直列、回旋、往复。最常用的盘管方式是回旋式,因为这种方式相对于其他两种方式阻力更小。
(5)、地暖管材的选择
现在市面上地暖管材五花八门,PE、PERT、pex-a、pex-b、PB、铝塑复合管等等。选择适合自己家的地暖管,要看其自身的供暖系统,如果是独立采暖系统PEX-B管材是性价比最好的,如果是集中供暖最好选择PB管材。
(6)、地暖水温的设计
地板辐射供暖系统的供水温度宜取40-60度,不应超70度,供回水温差宜取10-15度。
(7)、地表温度设计
地板表面的平均温度不应超过以下数值:经常有人停留处:24-26;短期有人停留处:28-34度。
(8)、过滤器的设计
集中供暖系统中,为杜绝杂质进入加热盘管,在每个系统的入口供水管上,应装置过滤器。
(9)、电控的设计
在复式和别墅的地暖系统中,温控起着至关重要的作用,它不但可以分层控温,而且可以分室控温。可以对每层,每个房间的温度,按照使用的性能进行调节,从而达到节能的目的。
(10)、分水器的设计
在多层和高层位住宅建筑中采用地板辐射供暖时,应按户设置一个独立的系统,配置经专门设计的具有特殊构造和功能的分(集)水器,房间的加热盘管均由此集中分配与汇往。每个盘管的始端与终端(在分、集水器处)应安装阀门,并应连接在分、集水器的下排。分、集水器的上部应设手动排气装置。
李设计师强调,不管是复杂的还是相对简单的系统设计,讲究的是水力平衡,特别是现在较为流行的低温地板辐射采暖系统,更要注意水力平衡的设计,这就要求地暖设计师在设计系统时严格按照相关规范进行设计,切勿敷衍了事。
全部回复(64 )
只看楼主 我来说两句还应考虑到如何通过技术手段降低热量向下的损耗。减少每月的采暖费用支出。
回复 举报
回复 举报