土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 急求助:有多路电源进线的环网系统如何保证不会将两路电源并列运行?

急求助:有多路电源进线的环网系统如何保证不会将两路电源并列运行?

发布于:2010-05-12 16:19:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
做一个商贸区的配网,用电负荷估算有20000多kVA,考虑引入4回路10kV电源,
共设有4个开闭所,每个开闭所均接1路电源进线,同时将4个开闭所相互连接起来,形成“手拉手”的方式。
这样做发现有个问题在系统上没法解决:
对于其中一个开闭所来说,有1路从城区变电所来的10kV进线,还有1路是从旁边开闭所接过来的10kV线路,
那么,如何避免开闭所负荷开关的误操作导致将这2路10kV线路并列运行?

[ 本帖最后由 bigshoes 于 2010-5-12 16:58 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • maquanxi723
    maquanxi723 沙发
    两进线端开关电气联锁,或中间1、3开关连锁。
    2010-06-16 16:49:16

    回复 举报
    赞同0
  • bigshoes
    bigshoes 板凳
    把问题简化下来,就是如何防止下图中的两路电源出现并列运行的问题。
    用的是RM6充气式的负荷开关环网柜。

    [ 本帖最后由 bigshoes 于 2010-5-12 21:59 编辑 ]
    2010-05-12 21:57:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机盘管接线问题

有谁对风机盘管控制器有了解?我遇到的好几个工程,设计都遗漏了风机盘管到控制器的配线,后来都出的设计变更补充了这一部分。原来风机盘管的电源线是3×2.5的,但设计变更里盘管到控制器的线就变成5×1.5或者6×0.75的了。我不明白的是,电源线过来是先到控制器,再到电源的,控制器在这里应该是相当于串在一次回路的开关,通过的是风机盘管的工作电流。设计院的这种做法是否欠妥。当然一般办公楼里的盘管功率很小,用这样的线径也是没有问题的。

回帖成功

经验值 +10