机组运行一年多了,最近油压差老是工作十几分钟后保护,一个月前将油过滤网清洗后好了一段时间,这两天又跳了,过滤网昨天清洗了下又能工作了,是什么原因呢?油也更换过,还算干净。工作时缸头温度偏高,请高人能指导

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • wl871185276
    wl871185276 沙发
    今天又去看了下,在保护时油压为一公斤压力。清洗后开机开始4公斤压力,一小时后逐渐降至1。5公斤压力并稳定。现在看来应该是油路系统问题,缸头阀片应该没问题,因为高低压分别为14公斤和1公斤在-14度情况下且接霜正常。各位是不是这样:loveliness:
    2010-05-20 20:29:20

    回复 举报
    赞同0
  • wl871185276
    wl871185276 板凳
    谢谢各位的提示,油位是正常的,我在看一看
    2010-05-18 20:45:18

    回复 举报