土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冷媒充注

冷媒充注

发布于:2010-05-22 12:00:22 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
新手弱弱的问下各位大侠:
制冷小型系统,冷媒充注时是该向系统高压端充注还是低压端,或者是高低压端同时充注?

我查过相关资料,均表示要从高低压端同时充注,也可单从高压端充注,但是严禁单从低压端充注(日立、谷轮都有相关说明)。

可据我了解到的都是单从低压端充注冷媒的(小型制冷系统),为何?

求助!!!(问过压缩机供应商,回复很模糊,望各位大侠解答)

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 土木张小勇
    学习了,谢谢楼上的
    2011-03-19 22:12:19

    回复 举报
    赞同0
  • qvbfcu
    qvbfcu 板凳
    停机,定量加液,可以从高压端进入。
    但在运行条件下,只能从低压端加入,不过要注意防止液击
    2011-03-18 10:54:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开利30HXC300A机组换油问题

大家好,我是台佳中央空调的售后,第一接触开利机组,不知30HXC300A这种型号的压缩机主油过滤器在什么位置。寻求大家帮助!还有我们的螺杆机一般用汉中和富盛的,再跟换冷冻油时可以把制冷剂收到压缩机里然后放油!不知道开利这种机型是不是也是这么换?可是又找不到放油口啊!有经验的朋友能给个详细点的办法吗?谢谢大家了!!

回帖成功

经验值 +10