暖通空调
\
零基础学地暖
\
吸风风扇如何改为排风
吸风风扇如何改为排风
大家都知道冷凝器风机
风向都是吸风
如果我想改为排风以下方法是否可行
1、把扇叶(可拆卸)掉转
2、电路上能否让电机反转达到排风
为什么
发布于
2010-05-25 21:32:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
aw100
把气流看成水流。顺流,与逆流,做的功是一样的么。
没气流,就没做功。
不能把电能有效转化为空气的动能,就没有风量。
2010-06-11 18:10:11
来自 PC
评论
举报
killzx99
楼上
我今天特意找了个风机和扇叶看了一下
有了几个新发现
和大家分享一下
1、普通电容启动的电机,电容一般在启动端。而通常我们只要把电容串到运行端就可以达到反转的目的,且转速不发生变化
2、正转反转按常理应该风量一致,因为内错角相等。可实际上通常反转风量会小很多,原因就在于,扇叶角度并不是简单的与中线(或基准面)成的角度,而是在此基础上再沿对角线折一个角度。这样以来正转时候是凹面“兜”风,加上本身的角度,风量大;而反转“滑”风,很多风沿着拱形滑走了,所以风量小
[
本帖最后由 killzx99 于 2010-6-10 21:45 编辑
]
2010-06-10 21:43:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
killzx99
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
125
回复
1467
粉丝
88
+ 关注
私信
零基础学地暖
返回版块
4.02 万条内容 · 139 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(17 )
没气流,就没做功。
