土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于蒸发一侧负荷和蒸发压力的传递关系

关于蒸发一侧负荷和蒸发压力的传递关系

发布于:2010-05-26 22:15:26 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
关于蒸发一侧负荷和蒸发压力的传递关系
有两种说法
1、负荷大,水温高——氟测过热度增加——膨胀阀开度增加——蒸发压力升高
这是一种,即由于阀的调节导致蒸发压力升高
2、负荷大,水温提高——蒸发温度提高——蒸发压力提高
这是另外一种,即由于蒸发器传热温差不变导致蒸发温度升高从而压力升高
这两种影响蒸发压力哪个正确,那个起决定性作用?
如果是第一种
那我通过选用MOP膨胀阀即使过热度很大那我也可以控制阀开度从而控制蒸发压力
如果是第二种
蒸发压力和水温有直接的关系
那选用MOP阀当遇到高水温时候蒸发压力随之上升至MOP点以上这个阀也就没起到作用了
  • killzx99
    killzx99 沙发
    没人理啊
    顶顶看~
    2010-06-09 22:03:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

换热站施工图

大家多提意见,谢谢

回帖成功

经验值 +10