土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM基础CAD柱下独立基础计算问题

PKPM基础CAD柱下独立基础计算问题

发布于:2010-05-31 21:04:31 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
最近才发现在进行柱下独立基础计算时,不管如何设置钢筋强度等级,计算书里面的钢筋强度fy始终是210,而且自动出详图时,选择受力钢筋强度等级为三级钢,小点的基础自动出图是三级钢,而大点的基础则不管怎么改参数,生出来都是二级钢!
是否有人遇到同样问题?望赐教!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sxl55
    sxl55 沙发
    关键是,用PKPM计算书中的力,钢筋强度等级,混凝土强度等级,修正后的地基承载力等数值,代如其它小软件计算或者就是PKPM的工具箱进行计算,配筋都要小很多!
    2010-06-01 22:16:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 538 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问SATWE里面我这样换算箍筋对吗?

SATWE里面我选择的是100间距 点算后箍筋1.8-0.9 我要换算成200间距的4肢箍 是不是应该:0.9/100*200/4=0.45 按照计算我就应该选择8@200?? 谢谢大家:lol

回帖成功