土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 线路电杆出问题了。

线路电杆出问题了。

发布于:2005-09-09 10:50:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
110KV线路有一双排杆出现问题,现场目测横担有弯曲变形现象,电杆上部向同一方向弯曲,有一拉线紧张,受力特别大,双杆中部有长度5-10CM不等多处非贯穿性裂纹。问题是一直在运行,要不要换?是否马上换?冬季前换有不有问题?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • pxlhw
    pxlhw 沙发
    应该是转角耐张杆,出现的原因一般是在施工时由于拉线盘回填时没有夯实,出现上拔等原因造成。应根据实际运行情况进行处理。
    2007-07-26 16:59:26

    回复 举报
    赞同0
  • yswz777888999
    yswz777888999 板凳
    10月份准备更换。受力有问题,重新进行设计。
    2005-09-17 15:46:17