土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 电气论坛九一八,中秋佳节话人防

电气论坛九一八,中秋佳节话人防

发布于:2005-09-15 16:39:15 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
八月十五,中秋佳节。一个国人眼里有人情味、最诗情画意的传统节日。
年年月圆,今年又圆;年年月明,今年分外明,遥望月里嫦娥,长忆74年前:
难忘九一八“高粱叶子青又青,9月18日来了日本兵。先占火药库,后占北大营……

【沈阳讯】为教育人民勿忘国耻,振兴中华,警醒世人居安思危,警钟长鸣,定于八月十五即9月18日夜9时18分,全市鸣响防空警报三分钟。沈阳广播电台、沈阳电视台中断正常节目,插播“勿忘国耻,振兴中华”画面和警报声音……
===========================================
为了纪念,为了缅怀,为了弘扬,为了警醒,为了国家,为了民族,为了电气,为了论坛,本站值此中秋佳节之际,特举办“人防工程设计与施工要点探讨”的专题讨论,欢迎所有网友积极参与!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
给排水九一八人防:http://co.163.com/forum/content/98_187311_1.htm
暖通九一八人防:http://co.163.com/forum/content/169_187973_1.htm
===========================================
先整理一些关于人防的资料:

谈人防工程供电系统设计中的几个问题
http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=28500&way=3

广东人防工程审查程序
http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=12770&way=3

地下人防电气改造图
http://co.163.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=65200&way=3

18层带人防住宅楼电施图
http://co.163.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=29843&way=3
18层住宅楼,带人防2
http://co.163.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=29845&way=3

人防三种通风方式控制原理图
http://co.163.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=46376&way=3

人防平战功能转换表
http://co.163.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=48680&way=3

全套人防电气施工图
http://co.163.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=48684&way=3

六级人防车库电气图纸
http://co.163.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=22775&way=3

人防穿墙管线施工大样图
http://co.163.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=14384&way=3

多层住宅人防电气图纸
http://co.163.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=10048&way=3


全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • hanghost
    hanghost 沙发
    1、电力负荷分级

      人防工程的电力负荷应按平时和战时的重要性及中断供电后可能造成损失的严重程度分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。
    建筑面积大于5000平方米的人防工程,其消防用电应按一级负荷要求供电;
    建筑面积小于或等于5000平方米的人防工程可按二级负荷要求供电。
    设在人防工程内的汽车库、修车库,其防火设计应按现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的有关规定执行。例如某住宅小区内的人防地下室,人防建筑面积为7000平方米,平时功能为自走式小汽车库,停车数量为140辆,该人防工程平时消防负荷等级应为二级负荷。

    2、电源

      人防工程应尽量利用城市的电力系统电源(又称为外电源)。不仅在平时,即使在战时,都应充分利用这种外电源。只有外电源被摧毁或出现故障时才考虑启用内部电源。人防工程内部电源包括柴油发电机和蓄电池组。
    建筑面积5000平方米以上的防空地下室(物资库、汽车库、工程机械库除外)和防空专业队工程应在工程内部设置内部电源(柴油发电机),而小型防空地下室多选用蓄电池组作为内部电源,值得特别注意的是设计中必须注明蓄电池组的连续供电时间应与隔绝防护时间一致。
    各类人防工程均应引接电力系统电源,平战结合的工程应满足平时电力负荷等级的需要。其供电容量应分别满足平时和战时电力负荷等级的需要。
    人防工程内部是否装设降压变压器应根据各工程具体情况与当地供电部门商定,原则上容量在200KVA以上的工程宜设置在防空地下室内部,对于容量小于200KVA的工程,其电源可直接由地面建筑的配电间(房)或地面箱式变引进。

    3、供电系统

      人防工程战时应以防护单元自成独立的供电系统。设置单独的配电屏(箱),与上部地面建筑供电分开,自成系统。从安全角度考虑每个防护单元宜设置配电间,配电间可独立设置,也可与防化值班室等房间合并设置。考虑到人防工程的平战结合,每个防护单元应有独立的动力,照明回路,并且动力,照明回路均宜采用双回路供电。当然,对于动力,照明同一电价的工程,也可采用动力,照明单回路进线,但无论那种供电方式,对于重要的消防设备必须采用双电源(或双回路供电)在最末一级配电装置内自动切换。人防工程电力系统(外电源)和柴油发电机应分列运行,以保证外电源相互独立,互不影响。如果该工程不设自备内部电源时,应在供电系统中预留一个接区域内部电源的固定进线回路以保证引接方便,迅速。

    4、电力线路及敷设

      在人防工程内部敷设的电力线路应满足设计、施工规范要求。值得一提的是人防内部无论明敷、暗敷的管材均宜采用钢管,而非其它类型管材。穿越围护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙的电气管线及预留备用管线钢管,应进行防护密闭或密闭处理,管材应选用热镀钢管。进出人防工程的电气线路,为防核爆冲击波,室外应一律采用埋地电缆敷设经防爆波电缆井引入,并应预留备用穿线管。不允许架空敷设。从低压配电室至每个防护单元的战时配电回路,应各自独立,以防止战时一个防护单元被破坏而影响其它防护单元的正常供电。当穿越其它防护单元时,在穿越的防护单元内应有防护措施。
    2005-09-16 09:35:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

站长办公室

返回版块

61.78 万条内容 · 47 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中秋国庆临近,网易电子贺卡帮您送上一份心意

海上升明月,天涯共此时。随着中秋国庆的临近,我们送上最贴心的服务,为您给远方的亲人、朋友寄递满溢思念之情的个性贺卡。现在所有注册用户进入我的办公室,点击顶上的“送一张贺卡,寄一份相思”,即可轻松送寄你的心意贺卡。点击进入我的办公室: http://co.163.com/neteaseivp/office/index.jsp?way=1 具体操作如下图:1、点击页面顶上导航条进入我的办公室

回帖成功

经验值 +10