土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 断路器的电流是100A,互感器的变比应选择多少?

断路器的电流是100A,互感器的变比应选择多少?

发布于:2005-09-19 09:25:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我是新手,请问在一个低压出线回路中,若塑壳断路器的额定电流是100A,那么互感器的一次变比应该选择多少?我个人认为也应选择100/5A,但最近发现有好几个设计院过来的图纸上有选40/5A的,也有选300/5A的,那么选择过大或过小的区别是什么呢,最好选择的范围是多少呢?

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • qing_hee
    qing_hee 沙发
    互感器的选择,本人认为首先要看你的计量电表是1.5(6)A还是5(20)A,一般选前者,如果是1.5(6)的电表,互感器应该是100/5,如果是5(20)A的电表,应该是25/5或30/5。
    2007-02-04 09:50:04

    回复 举报
    赞同1
  • limeilun
    limeilun 板凳
    互感器的选择应看断路器的电流多少,宜小不宜大,互感器变比过大,电表会转得比较慢,影响计量。最好是50/5
    2008-11-18 22:29:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 383 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助:变压器出线问题

我是一名施工员,现有一台400KVA干变,安装公司以两根BV150线并联作变压器出线(即变压器与低压进线屏间的连线)我认为两根BV150线线径过小,而安装公司认为可以满足(理由:每根BV150线的35度时载流量为404A),因图纸未作说明,我想请教400KVA干变出线应为多大?

回帖成功

经验值 +10