发布于:2010-06-12 09:09:12
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
大家看看有什么不妥之处,请高手指正!
1#开闭站及其下属变配电室电源改造
方案及各项工作计划
一、改造原因
目前
1#
开闭站
10KV
电源由上级
35KV
变电站引来,
35KV
变电站为高压自管站。为满足上级电网建设、整合及调整,根据供电部门要求
1#
开闭站电源应改由上级
110KV
变电站(新建)引来。
另外,
1#
开闭站下属
11#
变配电室电源进线采用
YJV22-10KV-3*70mm2
电缆直埋引入。现此段电缆有一段位于新建武警营房基础范围内,影响建筑物施工,须将此电缆移出。
二、改造方案
1. 现有情况分析(详见图1)
①上级新建110KV站至我院1#开闭站电缆管井已于09年完成。
②
我院1#开闭站为一期建筑物供电,主要为科研生产用电。
其下属11#变配电室为神舟商旅酒店、招待所等周边建筑物供电。
③
武警营房项目已经开工。1-11#变配电室外线改造应尽快确定方案并实施,以免影响武警营房项目的施工。
④1-11#变配电室内为2台800
KVA
的变压器,原有电源进线采用
YJV
22
-10
KV
-3*70mm2,直埋敷设。在日后负荷增加的情况下,显得有点小。
⑤原先由35KV变电站站引自我院1#开闭站的进线电缆
YJV
22
-10
KV
-3*240mm2采用直埋方式敷设。
2.
根据现有情况,
1#
开闭站及其下属
11#
变配电室电源改造势在必行。综合考虑各方面的因素,并在保证电力供应安全可靠和节约投资的前提下,提出本方案:
①通过施工工序的合理安排,尽量缩短
1#
开闭站及下属
11#
变配电室的停电时间。
②
1#开闭站电源由35KV变电站改由110KV变电站后,原电源进线
YJV
22
-10
KV
-3*240 mm2不必遗弃,作为1-11#变配电室的电源进线(即1#开闭站的一路出线)。这样既增大了电缆截面,增强了供电可靠性,也有效的利用了原有电缆,减少投资。
三、工作计划及步骤
鉴于本次改造的必要性和紧迫性以及考虑科研生产用电连续性的实际要求,在工程实施阶段应避开生产用电高峰,选择晚上或节假日分阶段予以实施,同时配合相关管理、运行部门制定相应的停电时间安排及合理的用电调度。
下面提供了
1#
开闭站电源改造详尽的计划步骤(具体需停电操作的时间待各方协商后确定):
一)
准备工作
1. 110KV
变电站至我院
1#
开闭站电缆敷设、外线电缆电缆头制作及打压试验
时间:
6
月
10
日――
6
月
14
日
2. 110KV
变电站出线柜装计量表、计量用
CT
,出线柜打压试验、继电保护测试、核保护定值
时间:
二)
停送电倒闸操作
1.
停
201
路,投联络,由
202
路带所有负荷。
2.201
路倒电缆。
3.
断开联络,由
110KV
变电站向
1#
开闭站内
201
路供电,核相。
4.
若相位相同,则进行下一步;若相位不同,则倒电缆换相。
5.
停
202
路,投联络,由
201
路带所有负荷。
6.202
路倒电缆。
7.
断开联络,由
110KV
变电站向
1#
开闭站内
202
路供电,核相。
8.
若相位相同,则进行下一步;若相位不同,则倒电缆换相。
9.201
、
202
均恢复供电。
注:
1.
此阶段工作需停电进行,具体时间待与我院科研生产部门协调以后方可确定;
2.
***电力安装公司负责倒电缆及与上级
110KV
变电站的协调工作;
3.
动力保障处负责协调停电时间、通知院各相关部门停电时间安排,负责站内倒闸操作、二次线复查;及与
35KV
变电站的停电协调工作;
4.
***配合各项工作的进行。
三)
1#
开闭站下属
11#
变配电室外电源改造
1.
将**路西侧由
35KV
变电站至我院
1#
开闭站的两条
YJV
22
-10
KV
-3*240mm2
电缆挖出足够长度,并挖好至
1
-
11#
变配电室的电缆沟道。
时间:待确定
1#
开闭站倒闸停电时间之前的两天开始施工。
2.
将两条电缆截断,直埋至
1-11#
变配电室内,并做电缆头,作为其外线电源
时间:待两条电缆退出运行后
3. 1-11#
变配电室倒电缆:原
YJV
22
-10
KV
-3*70mm2
退出,改由
YJV
22
-10
KV
-3*240mm2
供电
时间:
1#
开闭站改造完成后
注:
1.
相关各方积极配合,尽量缩短停电时间;
2.
动力保障处负责
1
-
11#
变配电室的停送电倒闸操作,并通知相关部门停电安排。
[
本帖最后由 aizhuwa 于 2010-6-12 09:10 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报