我的问题就是,为什么在高压侧做了无功补偿,还要在低压系统中做无功补偿呢?:Q

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • chywang007
    chywang007 沙发
    高压变电站集中补偿,主要补偿变压器无功损耗,配电变压器补偿变压器和架空线路的无功损耗,在用户侧电机负荷的母线上也要补偿,直接补偿电机的无功损耗
    如果只在高压变电站补偿,那么用户和配变的无功负载就要向系统吸收无功,配网电压降增大,用户侧电压不合格,网损增加,供电部门受损失,而且配网容量被无功占用,总之不经济。
    2010-06-30 21:31:30

    回复 举报
    赞同0
  • hclaodg
    hclaodg 板凳
    赞成3楼的说法
    2010-06-30 06:36:30

    回复 举报