发布于:2010-06-22 12:11:22 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
一栋21层的高层建筑,一层地下室,21层住宅,上部剪力墙结构,在地下室顶板做转换。地下室范围比主楼每边宽出10米,宽出部份比主楼标高低900,但板与主楼周边的梁相连,这种情况下,地下室能做为嵌固层吗?希望高手指点啊:handshake

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • leeqbbs
    leeqbbs 沙发


    我觉得能不能这样认为,既然能算嵌固层了,那么上部结构是可以分开计算的,应该只算剪力墙结构,不用套用复杂高层。当然,在计算转换层的梁柱配筋时,按框支层进行构件内力调整是必要的。
    2010-06-22 17:07:22

    回复 举报
    赞同0
  • leeqbbs
    leeqbbs 板凳
    刚度比是满足规范要求的,两个方向地下室的刚度都是1层的2倍以上,现在的疑问是主楼部份高出外边900,不知道这样能不能算嵌固,如果能算,应该采取哪些加强措施。
    2010-06-22 15:14:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多