土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求助个问题,关于10KV开闭所设置位置问题
我们新建厂子,厂内有一10KV开闭所,设计在一个丁类厂房车间内,请问这样设计可以么?我看建筑设计防火规范中说变配电所不能设置在甲乙类厂房内,是不是其他类厂房内都可以的?谢谢

全部回答(2 )

  • lingxuct
    这是土建的事,建筑可以连在一起,配电室的门不能在厂房内。
    2010-06-24 12:38:24 来自 PC 评论 举报
  • wlszjs
    是的,只要你的变压器采用干式变就OK了
    2010-06-22 20:02:22 来自 PC 评论 举报