求助个问题,关于10KV开闭所设置位置问题
求助个问题,关于10KV开闭所设置位置问题
我们新建厂子,厂内有一10KV开闭所,设计在一个丁类厂房车间内,请问这样设计可以么?我看建筑设计防火规范中说变配电所不能设置在甲乙类厂房内,是不是其他类厂房内都可以的?谢谢
发布于
2010-06-22 17:29:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lingxuct
这是土建的事,建筑可以连在一起,配电室的门不能在厂房内。
2010-06-24 12:38:24
来自 PC
评论
举报
wlszjs
是的,只要你的变压器采用干式变就OK了
2010-06-22 20:02:22
来自 PC
评论
举报