建筑消防给水
\
请问自动喷淋干管流速最大允许是多少?谢谢!!!
请问自动喷淋干管流速最大允许是多少?谢谢!!!
我正做一2000平米地下车库,布置喷头174个,干管用150MM时,管内流速以达16M/S,这么高的速度行吗?还能选比150MM更大的管子吗?干管流速最大允许是多少?每个喷头流量一定是1.33L/S吗?谢谢!!!!!!!!!!
发布于
2002-01-10 18:59:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
fullcheng
ahajy兄:
可以肯定的说,你的流量计算出了问题。你不妨用鸿业的给排水软件中的自喷计算进行校核,那样肯定不会出问题。
2002-01-11 13:41:11
来自 PC
评论
举报
visitor
DN100 都够了。你的流量计算可能有问题,地下停车场按中危 II 级,作用面积 160,强度 8,就算取 1.3 的系数,流量也才 28L/S,DN100 干管流速 3.5M/S。
2002-01-10 22:46:10
来自 PC