土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温库-40度的设计

低温库-40度的设计

发布于:2005-09-30 13:52:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
由于本人第一次接触低温库得设计,现有些问题请教各位大虾:
发动机实验室低温库设计条件:
1.现有一个库3600*4300*3000,要求温度为-40度,新风量400立方米每小时并采用压差开关控制行新回量,
2. 围护结构均采用150mm聚氨脂保温板,要求孔板上送风,下回风,气流组织稳定,无紊流层
3. 请问如何计算库内冷负荷,门上电加热功率的发热量是如何确定的,以及漏风量是如何计算得!谢谢了

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 简易
    简易 沙发
    lql7358:
    发动机实验室低温库设计条件:
    1、现有一个库3600*4300*3000,要求温度为-40度:这个库是要把发动机放入进行试验用吧?首先你的却定它的最大发 热量!
    2、新风量400立方米每小时并采用压差开关控制行新回量:全热交换器可能不能用,你冷库出风温度-40度,全热交换器换热后还的加制冷机组为新风降温,要把进风温度降至-40度。
    3、 围护结构均采用150mm聚氨脂保温板,要求孔板上送风,下回风,气流组织稳定,无紊流层:在洁净室技术中叫做垂直单向流, 200mmPU板比较好,冷风机的单独设计定做,要保证送风均匀你的牺生压差。
    4、每小时400m3/h的新风,蒸发器结霜很快,全电热除霜可能一次除霜完毕大约的25~30分钟,热气除霜加电热的20多分钟,最好采用热泵逆向除霜,大约6分钟。你最少的两套制冷系统!
    5、请问如何计算库内冷负荷,门上电加热功率的发热量是如何确定的,以及漏风量是如何计算得!谢谢了:冷库冷负荷主要看发动机的发热量,冷库门加热功率每米36W左右,漏风不会大,400m3/h新风内外压差能达到很高,的看你的设计了!
    6、你必须的采用智能除霜控制,否则你很难做好!
    还有很多实际问题,设计一定要细,希望能给你有所帮助!
    2007-02-23 20:38:23

    回复 举报
    赞同0
  • yintaoshule
    yintaoshule 板凳
    多谢dongzhesheng@co163大侠的专业见解。
    2007-02-22 18:08:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多