土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求解(难倒三本书的):pkpm选项“一个混凝土长度系数执行混凝土规范7.3.11-3条。”

求解(难倒三本书的):pkpm选项“一个混凝土长度系数执行混凝土规范7.3.11-3条。”

发布于:2010-06-25 10:49:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
如题,求达人指教:
本人是PKPM初学者,最近看了3本PKPM入门书,对于这一条“混凝土长度系数执行混凝土规范7.3.11-3条”很是费解。3本书给出3个答案:

第一本:《PKPM软件 混凝土结构设计入门》 刘林、金新阳编著 中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部 主审 中国建筑工业出版社,给出的答案(P123)是:用户无需选择该项,目前程序已经可以自动判别是根据《混凝土规范》7.3.11-2还是根据7.3.11-3条来计算混凝土柱的计算长度。

第二本:《PKPM结构软件从入门到精通》 杨星 编著 中国建筑工业出版社,给出的答案(P91)是:选择此项,satwe自动判断水平弯矩占总弯矩的比值,如大于75%,混凝土柱计算长度执行《混凝土规范》7.3.11-3条,否则,同上一条(执行7.3.11-2)。 鉴于程序增加了自动判别功能,建议尽可能选择该项。

第三本:《手把手教你建筑结构设计》 孙海林 编著 中国建筑工业出版社 ,给出的答案(P96)(等于没有说)是:一般工程选“否”,水平力设计弯矩占总设计弯矩75%以上选是。


如上,如何处理这个万恶的选项,我是新手,难道要我建个模型,实际操作比较后再看是不是勾选?

混凝土柱的计算长度系数计算执行混凝土规范7.3.11-3条。指的是
当水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上时,框架柱的计算长度l0可按下列两个公式计算,并取两者中的较小值。
l0=[1+0.15(ψu+ψl)]H ( 7.3.11-1 )
l0=(2+0.2ψmin)H (7.3.11-2 )
式中 ψu、ψl――柱的上端、下端节点处交汇的各柱线刚度之和与交汇的各梁线刚度之和的比值
Ψmin――比值ψu、ψl中的较小值;
是否执行“混凝土规范7.3.11-3条”,需要用户首先自行判断是否达到75%的弯矩比值,然后用户自行决定是否执行该条文。执行该条文可能使得计算长度系数变化较大,并会影响到跃层柱的计算长度自动搜索。个人理解啊。


[ 本帖最后由 sxj20289558 于 2011-1-10 11:05 编辑 ]

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 池运发
    池运发 沙发
    一般勾选上就对
    2011-03-10 08:29:10

    回复 举报
    赞同0
  • laohuzi1980
    laohuzi1980 板凳
    杨星的书讲的对,一般勾选上就行了。另外,软件都是从前面老版本升级上来的,之前做好的模块有的没处理好,就留着了
    2011-03-09 21:26:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 538 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

还是关于PKPM的主次梁问题

看大家再输入次梁的时候一般都是按照主梁输入,但是PKPM里面对主梁进行了弯矩调幅0.85,如果次梁按照主梁输的话,不是也要调幅了?可是要求的是次梁不调幅啊?想了好几天,也看了一些资料还是不清楚啊

回帖成功

经验值 +10