真郁闷:由于近期雷雨频频,不到半个月,两回110KV架空线路发生了跳闸,万幸的是快切成功,没有对生产造成影响.但今年这样高的线路跳闸纺.实属罕见.两回线路全线双避雷线,在易雷击部分装有带间隙的氧化锌避雷器,线路保护为南自的PLS622 ,两次均为接地距离I段,故障录波也显示有接地短路电流,时间均在40-60MS左右,电网的雷电定位系统也显示附近有落雷.但登塔检查没有发现有雷击的痕迹.问题:
1.如果是线路避雷器动作,泄雷电流时,避雷器是否也会有工频电流叠加,这部分电流能否致线路保护动作(工频续流?}而跳闸.
2.避雷器通常只给出出雷击残压不大于260KV,但代到多少是没有规定的,当雷电流越大,是不是残压值越低,当此值很低时,是不是就相当了短路?
3.是不是保护动作太灵敏太快?
4.这些线路避雷器是去年雷雨季节前安装,去年雷雨时没有发生一次雷击跳闸!今年在每个避雷器状态安装了无线监测装置,有报道说雷雨打手机易被雷击,这套无线监测装置就是通过移动的网络报警的,和手机的原理差不多.是否与此有关?但这好像没有科学根据.